경계석 규격서 (한국석재공업 협동조합)
2013.07.16 11:14
작성자 : 관리자    메일 : kjhyjy012@naver.com 조회 : 6,887  
   130701-자연석 경계석 규격서.hwp (18.5K) [200] DATE : 2013-07-16 11:16:38

1. 적용범위 및 분류
 1.1 적용범위
    이 규격은「중소기업자간 경쟁제품 직접생산확인기준」에 의한 자연산석재로 제조한 경계석에
    대하여 적용한다.
 1.2 분류
물품분류번호 분류명 세부분류명 단위 인도조건
30131503 석재블록 ①보차도경계석 납품장소
하차도
②횡단보도경계석
③도로경계석
④미끄럼방지보차도경계석
⑤미끄럼방지횡단보도경계석
⑥미끄럼방지도로경계석
⑦급경사형보차도경계석
⑧급경사형횡단보도경계석
⑨미끄럼방지급경사형보차도경계석
⑩미끄럼방지급경사형횡단보도경계석
⑪자전거도로경계석
⑫녹지경계석
⑬빗물받이경계석

2. 적용자료 및 문서
  다음에 나타내는 표준은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다.
  이러한 인용 표준은 그 최신판을 적용한다.

  • KS F 2375 노면의 미끄럼저항성 시험방법
  • KS F 2518 석재의 흡수율 및 비중 시험방법
  • KS F 2519 석재의 압축강도 시험방법
  • KS F 2530 석재

3. 필요조건
 3.1 재료
    경계석은 국내산 원석을 사용하여야 한다.
 3.2 종류
    경계석은 다음과 같이 구분한다.
   3.2.1 사용용도
        1) 보차도경계석(빗물받이 경계석 포함)
        2) 횡단보도경계석
        3) 도로경계석
        4) 자전거도로경계석
        5) 녹지경계석

   3.2.2 형태
        1) 직사각형 형태의 보차도경계석(빗물받이 경계석 포함), 횡단보도경계석,
        도로경계석 및 녹지경계석
        2) 급경사형 형태의 보차도경계석 및 횡단보도경계석
        3) 윗면 양쪽 모서리접기 형태의 자전거도로경계석

   3.2.3 미끄럼저항
        1) 일반형 보차도경계석(빗물받이 경계석 포함), 횡단보도경계석,
          도로 경계석 및 자전거도로경계석
        2) 미끄럼방지형 보차도경계석, 횡단보도경계석, 도로경계석 및 녹지경계석

 3.3 모양 및 치수

구분

호칭

치수(단위: ㎜)

높이

길이

모서리 접기

수직형Ⅱ

(직사각형)

보차도경계석

250

300

1,000

10R

또는

30R

200

300

200

250

200

200

180

250

180

200

횡단보도경계석

250

300/100

200

300/100

200

250/100

200

200/100

180

250/100

180

200/100

250

100

200

100

180

100

횡단보도경계석

(2단 직선경사)

200

300/200

30R

200

200/100

200

250/175

200

175/100

180

200/150

180

150/100

도로경계석

150

150

10R

또는

없음

120

150

120

120

100

100

수직형Ⅰ

(급경사형)

보차도경계석

250(220+30)

300

10R

200(170+30)

300

200(175+25)

250

200(180+20)

200

180(160+20)

200

횡단보도경계석

250(220+30)

300/100

200(170+30)

300/100

200(175+25)

250/100

200(180+20)

200/100

180(160+20)

200/100

특수형

자전거도로경계석

180

200

양쪽 30R

200

250

200

300

녹지경계석

150

150

150

없음

빗물받이경계석

250

300

1,000

30R

200

300

200

250

180

200

* 허용공차: 폭 ±2, 높이 ±2, 길이 ±3

※ 1. 각각의 치수에는 직선과 곡선을 적용한다.
    2. 급경사형의 앞면 기울기는 80° ~ 85° 범위에 있어야 한다.

 3.4 제조방법
   3.4.1 전면 및 윗면의 처리
        1) 전면 및 윗면의 기계켜기한 부분에 자국 및 결점 등이 있을 때에는
          제거하고 무광 본갈기를 한다.
        2) 미끄럼방지제품은 윗면에 마찰력 40BPN 이상이 확보되도록 표면 마감을 하여야 한다.
   3.4.2 양모서리의 처리
        경계석과 경계석의 접속부위를 벌어지지 않고 균일하게 접속되도록
        기계켜기 한다.
   3.4.3 모서리 접기 (모서리 접기 제품에 한함)
        경계석의 모서리 부분은 차도 및 자전거도로 쪽을 무광 본갈기로
        곡면형태의 모서리 접기(R=10 또는 R=30)한다.
   3.4.4 아랫면 뒷면의 처리
        제조자가 기계켜기 또는 정다듬으로 마무리 처리한다.

 3.5. 성능
   3.5.1 겉모양
        경계석의 겉모양에는 구부러짐, 균열, 썩음, 빠진 조각, 오목 등이
        사용에 지장이 있을 정도로 함유되어서는 안 된다.
    3.5.2 성능
        경계석은 KS F 2530에서 규정한 2등품 이상으로 다음의 규정에 적합하여야 한다.

구분

압축강도
MPa(N/㎟)

흡수율(%)

비중(⒢/㎝)

미끄럼저항(BPN)

기준

80 이상

3 미만

2.5 이상

40 이상

시험방법

KS F 2519

KS F 2518

KS F 2375


※석재의 흡수율이 높거나 기타 함유물로 인하여 경계석을 설치 후 본래의 색상이
변할 가능성이 있는 석재는 사용하여서는 안 된다.

4. 검사 및 시험
  검사는 겉모양, 치수 및 치수의 허용차, 압축강도, 흡수율 및 비중, 미끄럼저항에 대해 실시한다.
 4.1 겉모양, 치수 등의 검사
    검사는 전문검사기관에서 전 시험항목(겉모양 및 치수포함)을 검사하여 규정된
    기준에 적합하면 합격으로 한다.
    단 미끄럼저항에 대한 검사는 미끄럼방지제품에만 적용한다.
 4.2 석면함유에 따른 물품교체
    납품 후 석면함유가 발견되어 수요기관의 교체요구가 있을 경우,
    계약자의 부담으로 석면함유 경계석 전량을 교체 및 시공하여야 한다.

5. 포장 및 표시
 5.1 포장
    수요자의 요청에 따른다.
 5.2 표시
    제품 및 납품서에는 다음 사항을 표시해야 한다.
    1) 경계석의 종류 또는 치수
    2) 제조업체명
    3) 원석의 산지 및 석종